带坡屋面的住宅,顶层与坡屋面层侧向刚度比值小于50%
zhkingl
zhkingl Lv.2
2013年04月20日 09:38:42
来自于PKPM
只看楼主

如题,用STAWE计算带坡屋面(闷顶层)的框架结构住宅,经常会遇到计算结果中顶层与闷顶层侧向刚度比小于0.5的情况,想请教一下,该如何处理,谢谢!

如题,用STAWE计算带坡屋面(闷顶层)的框架结构住宅,经常会遇到计算结果中顶层与闷顶层侧向刚度比小于0.5的情况,想请教一下,该如何处理,谢谢!


免费打赏
zz20111111
2013年04月21日 19:14:07
2楼
算这些数据的时候我一般用平屋面(坡屋面的一半高)模拟。。。。。

坡屋面有短柱,因此刚度太大,直接算算不过
回复