高压进出线柜中综保装置电压测量的区别,为什么进线柜中综保电压测量需要电压互感器,出线柜却没有出现呢
高压进出线柜中综保装置电压测量的区别,为什么进线柜中综保电压测量需要电压互感器,出线柜却没有出现呢
2楼
出线柜不接电压(信号)时,说明保护没有把电压的数据参与保护逻辑,而进线取电压是为了BZT。
回复
3楼
出线柜的电压是由进线柜通过柜顶小母线引来的
回复
4楼
PT装在进线柜处,其二次在进线柜处进进线综保,同事上柜顶电压小母线(WVu、WVv、WVw)。其他各出线回路所需电压,则直接从柜顶电压小母线(WVu、WVv、WVw)上取。
回复
5楼
我不知道啊
回复
6楼
zyz8438 发表于 2013-4-19 14:25 PT装在进线柜处,其二次在进线柜处进进线综保,同事上柜顶电压小母线(WVu、WVv、WVw)。其他各出线回路所需 …支持版主说的,十分正确啊。
回复
7楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-19 15:34 支持版主说的,十分正确啊。
谢谢版主,现在明白了