12楼
普通中置柜体积大,环网柜体积小;
中置柜一般都配断路器,环网柜有的只配熔丝和刀闸,也有配断路器的。
回复
13楼
谢谢解释啊,终于弄懂了
回复
14楼
路过学习了!
回复
15楼
路过,学习了。
回复
16楼
zhouxiaosong 发表于 2013-4-25 23:31 中置柜与环网柜的原理和用途不一样:中置柜是高压真空开关柜的一种。过去开关柜分为固定式开关柜和手车式 … 请教个问题,在下这样理解您提到的内容是否正确,即 环网柜是隔离开关柜的升级产品,切断工作电流一般靠接触器、负荷开关,切断短路电流靠熔断器,其采用的保护只有熔断器? 而中置柜则可以安装各种保护装置,设计各种保护如过流、速断、接地、甚至差动、负序、逆功率及重合闸等等? 如在下上面的理解是正确的话?除了上面的内容外两者还有其他差别吗? 提前谢谢您的回复。
回复
17楼
路过,学习学习。
回复
18楼
楼上的说的都挺好
回复
19楼
非常好的资料,感谢楼主
回复
20楼
环网柜一般做在户外,做电缆分界,用户分解用的,而且不用架空线路,美化城市形象
中置柜一般都是户内,开闭所,变压器用的, 没有什么可比性吧
回复
21楼
smartspring 发表于 2016-1-4 10:11 请教个问题,在下这样理解您提到的内容是否正确,即 环网柜是隔离开关柜的升级产品,切断工作电流 …这样说吧:中置柜一般是指断路器中间放置,可以移出的以方便检修和维护,如KYN(铠装 移出式 户内)。环网柜一般适合对保护要求不高的终端变电所,如HXGN (环网 箱式 固定 户内)。环网柜和中置柜,都具有隔离开关和切断故障电流的断路器(负荷开关),接地闸刀,也都可以安装三段式过流保护,甚至差动、负序、逆功率及重合闸等等。但是,环网柜以简捷简便占优。一般采用高压熔断器动作顶动真空断路器,负荷开关动作。不需要复杂的二次保护装置。由于简捷所以保护选择性就相对降低。由于简便电气强度有所降低。由于固定式检修维护相对不方便,这对于终端变电所开关动作次数较小情况下,还是可以接受的。所以环网柜只适合一般简易的用户终端变电所和一些城区负荷分配的开闭所。
回复