2楼
两者没有可比性,不是一回事。
回复
3楼
普通中置柜体积大,环网柜体积小;
中置柜一般都配断路器,环网柜有的只配熔丝和刀闸,也有配断路器的。
回复
4楼
中置柜:源于ABB的ZS1柜,只因为开关装在中间部分而得名。就是KYN28系列开关柜
环网柜:原指用于环形配电网络中的开关柜,因其结构简单,常用负荷开关加熔断器组合。后来,只要见到此类开关统批环网柜。
回复
5楼
普通中置柜体积大,环网柜体积小;
中置柜一般都配断路器,环网柜有的只配熔丝和刀闸,也有配断路器的。
回复
6楼
是不是可以理解为用途不同?中置柜用于供电,环网柜用于配电?:(
回复
7楼
10KV电网中,中置柜与环网柜都能直接到变压器都能起到配电作用,开闭所有中置柜,也有环网柜。所以你的配电和供电意思没看明白.一般KYN28为中置柜,HXGN17,HXGN15还有什么SF6的一般都是环网柜。如果KYN28直接到变压器,综合保护装置选用变压器保护类型的,HXGN17到变压器装真空开关,熔芯为保护装置。如果KYN28做进线柜,则一般选用线路保护装置,HXGN17做进线柜时,则不带熔芯,一般真空开关上面型号会有个R,R为熔芯。环网柜我说的3种就是触头的绝缘介质区别,原理都差不多。
回复
8楼
中置柜与环网柜的原理和用途不一样:
中置柜是高压真空开关柜的一种。过去开关柜分为固定式开关柜和手车式开关柜;固定式开关柜的开关(油断路器或真空断路器)不能移动,柜内装有隔离开关。手车式开关柜的开关装在小车上,小车有动触头与柜内的静触头接触,靠小车的移动代替隔离开关。
后来发明了抽出式真空开关,可以抽出(像低压框架开关一样),这类开关放置在开关柜的中部,起名叫中置开关。
环网柜是隔离开关柜的升级产品,切断工作电流一般靠接触器、负荷开关。切断短路电流靠熔断器。
开关柜可以安装各种保护装置,设计各种保护:过流、速断、接地、甚至差动、负序、逆功率及重合闸等等。
隔离开关柜的保护只有熔断器。
它们的功能差别很大,再豪华的熔断器也不如断路器呀!
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
路过学习了!
回复
11楼
8#解析的好详细哦,学习了
回复