关于设备容量和用电量的问题
kdsdg720
kdsdg720 Lv.5
2013年04月08日 14:51:46
只看楼主

各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。功率因数大小是改变了视在功率。追问那是不是可以这样认为,算实际功率的时候 设备的功率因数不作参考,但要算实际的工作电流的时候 就要考虑这个功率因数了,。还有个 就是 为什么整流器的日光灯 功率因数是0.5,而我们平时说的36W日光灯 而实际是 72W呢,,那电表记录的是 36W的电量 还是 72W的电量,。回答36W的日光灯,功率因数0.5。 那么视在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功电度当然记录的是有功电量。追问那实际电流就是72va的电流,是吗?回答对的,电流I=S/U=72/220=0.33A 用有功功率算I=P/U/cosφ=36/220/0.5=0.33A 是一样的。追问那一小时 是耗 36W电 还是 说是 72VA电呢。我知道 电度表是根据流过的电流大小来计量电费的多少的,如果说一个36W(电压220V,功率因数为0.5)的日光灯 和一个65.34W(电压220V,功率因数是0.9)的设备 一小时耗电量是一样的,如果说 电表记录的是有功功率,那这两个的设备的有功功率36W和 65.34W因该是一样的功率才对,,我有点迷糊了, 能简单点,给我个电耗=?乘以? 这种公式吗,就拿36W的日光灯举例好了,谢谢。回答用电量是用电度表示的,一度电等于1KWh。 36W的设备,一小时的用电量是0.036*1=0.036KWh

各位,有问题, 某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。
这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1
输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW
一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。63.34W的设备,一小时的用电量是0.06334*1=0.063KWh。计算有功电量是只与有功功率有关,与功率因数无关。但是计算电流时,则必须考虑功率因数,比如选择开关、导线截面和电度表的额定电流时,都应考虑功率因数。追问但这个 36W和 63W的电流是一样的,,电表根据什么 来分别记录到0.036KWH和 0.063KWH这个2个数值呢。

请高手指点迷津。




免费打赏

相关推荐