地下室应急照明灯配线疑问?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月25日 13:37:25
只看楼主

这张图是地下室应急照明配电箱系统图1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。

1.jpg

这张图是地下室应急照明配电箱系统图
1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是 接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。

1.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2013年03月26日 13:26:43
12楼
rk5707 发表于 2013-3-26 13:14 这个系统图示错的,可以参考7#的系统图!7#的系统图 是什么意思呀!
回复
红苹果
2013年03月26日 14:54:43
13楼
同意7楼意见。。
浮充电线的空开接在馈出空开后面是个问题,会造成开关两级跳。充电回路故障可能馈出与充电线空开同时跳开,这种做法不合适。
设计者在总开配置了分励脱扣器及信号辅助点,目的在于切非让应急灯自动点亮。按照图示画法,应该是普通照明配应急电源构成的应急照明。
建议:非消防负荷的二级负荷与应急照明箱分开供电,总开配分励脱扣器既断开了非消防负荷也断开了应急照明回路了,不合适。应急照明场合相对重要的话,总开断开后面的应急照明回路仅有蓄电池在供电了。总开配分励脱扣器,这双回路对应急照明回路来说毫无意义,只是纯给非消防负荷的二级负荷使用了。
回复
yis359574718
2013年03月26日 16:23:06
14楼
那是火灾时的强启线
回复
wankun1314
2013年03月26日 18:01:34
15楼
版主说的很对。支持。
回复
走路去纽约64
2013年03月26日 23:12:31
16楼
充电线应从断路器的进线端引出
回复
tnazxc
2013年03月27日 08:38:11
17楼
下面的开关为“带应急电源的照明灯”的电池充电,应该常合。上面的开关为控制灯的开与关。当消防信号切断前级开关时,应急电源的照明灯亮。
回复
红苹果
2013年03月27日 10:45:27
18楼
yis359574718 发表于 2013-3-26 16:23 那是火灾时的强启线哪里有强启线?图上不是标了用途了吗?再说没有控制元件怎么强启?另外,总开配了分励脱扣器了,还要强启什么?
回复
colorping
2013年03月27日 11:45:48
19楼
1、1P的断路器的接入点应该在正常回路的上端头并接,确保充电线与正常回路同相。其实就是一种应急浮充电线。
2、MX+OF就是断路器要带分离脱扣器。用于消防强切用的。
回复
zhl9153
2013年03月27日 14:47:00
20楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-27 10:45 哪里有强启线?图上不是标了用途了吗?再说没有控制元件怎么强启?另外,总开配了分励脱扣器了,还要强启 …图上没有分离脱扣啊
回复
zhl9153
2013年03月27日 14:52:28
21楼
同意13#,刚开始没有看到。
回复

相关推荐