地下室应急照明灯配线疑问?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月25日 13:37:25
只看楼主

这张图是地下室应急照明配电箱系统图1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。

1.jpg

这张图是地下室应急照明配电箱系统图
1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是 接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。

1.jpg

免费打赏
kz8886089
2013年03月28日 09:56:49
22楼
新人路过,学习一下。:)
回复
f051010801
2013年04月04日 17:27:35
23楼
这图画的不对,楼主最好别参考这个图
回复
jasior
2013年04月06日 00:40:05
24楼
两个开关并列使用,且应该是NHBV-4+2.
回复
云游
2013年04月10日 10:11:18
25楼
火灾时,消防强切时,应急电源供电,接触器工作,普通,应急照明同时供电。