这张图是地下室应急照明配电箱系统图1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。
这张图是地下室应急照明配电箱系统图
1:画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路。这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是
接通状态的吗?这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思,这个应急灯配线的工作原理是怎么样的。
2楼
断开的吧应该
回复
3楼
用于应急电源接入,由消防控制
回复
4楼
1.画圈的问题估计是一个问题,应急灯充电线为什么单独再给一回路?人家分的比较清楚那个开关是控制应急灯充电的,不想充电的话断开就行,照明和应急分开,双电源也有断电的时候,这是三保险。
2.这个应急灯充电线回路前面的1P断路器正常情况下是接通状态的吗?是的是接通的,这块把应急求生的线路与双电源分开。
3.这里备注的“C65N-C25A/3P MX+OF 附件供消防控制模块接入切断电源用”是什么意思?这个应急灯配线的工作原理是怎么样的?MX+OF是个脱扣单元供消防(着火线路时)用切断主线路电源。应急灯配线没原理就是便于控制维护时多加了个开关,不然你应急线路没电时(停电超过90分钟)我要检修应急线路(不想让线路带电),那个地方你把总开关一关那个地方没有照明黑乎乎的你怎么操作?
回复
5楼
是闭合的。。但不明白为什么要单独再用一个断路器控制充电线路!!!
回复
6楼
和楼上有同样的疑问,求高手正解啊!
回复
7楼
以上设计接线方法能否变为以下这种接法。
直接理解成应急灯也单独一个回路供电,在正常市电的时候跟其他普通灯一样,只不过具备点亮和蓄电功能,当市电停电,直接切换到内部的蓄电池供电。
回复
8楼
问题1.那根线是强启线,火灾时强制启动用的;
2.这个图是错的。它把强切和强启弄到一张图中,属概念不清。
回复
9楼
8楼是说的对,文字简短有力
回复
10楼
pittwu 发表于 2013-3-26 11:33 问题1.那根线是强启线,火灾时强制启动用的;2.这个图是错的。它把强切和强启弄到一张图中,属概念不清。寻求给一个正确的系统图!
回复
11楼
这个系统图示错的,可以参考7#的系统图!
回复