《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分 2003年 中“2.5.2 负荷计算的方法1 设备容量的计算 6)消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?望大家畅所欲言!
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分 2003年 中“2.5.2 负荷计算的方法1 设备容量的计算 6)
消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?望大家畅所欲言!
2楼
比如说一台空调制冷时2kW制热时3kW,计算容量时能把两个都加起来计算么?
回复
3楼
例如:你的消防负荷是500kw,火灾时切除无关的用电负荷是600kw,总负荷计算的时候就要算600kw
如果火灾时切除无关的用电负荷是400kw,总负荷计算就要算500kw。
回复
4楼
“消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?
消防设备能懂吗?
火灾时必须切除的设备懂吗?
以上两种设备(分开)”取(其)大者,懂吗?就是选容量(或功率)大的一种!!
回复
5楼
其实就是因为两者不会同时使用。就如2楼所说的情况一样。就按大的来计算容量。
回复
6楼
说的都很清楚!
回复
7楼
发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?
消防设备能懂吗?
火灾时必须切除的设备懂吗?
以上两种设备(分开)”取(其)大者,懂吗?就是选容量(或功率)大的一种!!
"火灾时必须切除的设备懂吗?"这句话不太懂!请问必须切除的设备有哪些?
回复
8楼
zgqwttjdn8 发表于 2013-3-20 09:28 发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么 …消防设备平时不启动,负荷计算时有些设备可以不算,有些取较低的功率计入总功率。而比如说空调设备,平时是使用的,而且功率比较大,但是在消防状态下,必然要切除,否则容易危害人身安全及助长火势蔓延。你计算变压器时,肯定不能把平时不开的消防设备计算进去,要不变压器容量过大,造成浪费,所以只计入部分,再加上其他设备,得出合理的变压器负荷率。但还是要验算,如果消防设备全启动时,比你选择的变压器大,那就肯定不行。
回复