设备容量的计算
zgqwttjdn8
zgqwttjdn8 Lv.2
2013年03月19日 09:51:30
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分 2003年 中“2.5.2 负荷计算的方法1 设备容量的计算 6)消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?望大家畅所欲言!

《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分 2003年 中“2.5.2 负荷计算的方法1 设备容量的计算 6) 消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?望大家畅所欲言!
免费打赏
a785985616
2013年03月19日 12:32:37
2楼
比如说一台空调制冷时2kW制热时3kW,计算容量时能把两个都加起来计算么?
回复
飞扬123
2013年03月19日 15:13:55
3楼

例如:你的消防负荷是500kw,火灾时切除无关的用电负荷是600kw,总负荷计算的时候就要算600kw
如果火灾时切除无关的用电负荷是400kw,总负荷计算就要算500kw。
回复
lingxuct
2013年03月19日 19:01:56
4楼
“消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?

消防设备能懂吗?

火灾时必须切除的设备懂吗?

以上两种设备(分开)”取(其)大者,懂吗?就是选容量(或功率)大的一种!!
回复
fitman
2013年03月19日 19:55:29
5楼
其实就是因为两者不会同时使用。就如2楼所说的情况一样。就按大的来计算容量。
回复
majiecsu
2013年03月19日 23:40:26
6楼
说的都很清楚!
回复
zgqwttjdn8
2013年03月20日 09:28:58
7楼
发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?

消防设备能懂吗?

火灾时必须切除的设备懂吗?

以上两种设备(分开)”取(其)大者,懂吗?就是选容量(或功率)大的一种!!



"火灾时必须切除的设备懂吗?"这句话不太懂!请问必须切除的设备有哪些?


回复
lukwan
2013年03月20日 15:33:43
8楼
zgqwttjdn8 发表于 2013-3-20 09:28 发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么 …消防设备平时不启动,负荷计算时有些设备可以不算,有些取较低的功率计入总功率。而比如说空调设备,平时是使用的,而且功率比较大,但是在消防状态下,必然要切除,否则容易危害人身安全及助长火势蔓延。你计算变压器时,肯定不能把平时不开的消防设备计算进去,要不变压器容量过大,造成浪费,所以只计入部分,再加上其他设备,得出合理的变压器负荷率。但还是要验算,如果消防设备全启动时,比你选择的变压器大,那就肯定不行。
回复