超过2000平的地下车库可不可以用一个系统负担?
dawu_6313
dawu_6313 Lv.4
2013年03月02日 11:46:49
来自于通风排烟
只看楼主

超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?

超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?
免费打赏
demond07
2013年03月02日 12:49:35
2楼
这一点规范没有强制要求。但是红宝书有提到过。
如果面积不是比2000大很多的话是可以的,风量叠加。如果都三千多了就建议分开两个系统,如果不分开的话风量会很大。

还得满足《库规》

8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
回复
lingxi_cn
2013年03月02日 14:25:44
3楼
最好分,一个分区一个系统。
回复
ixxiix
2013年03月02日 21:49:51
4楼
最好还是一个防烟分区一个系统
回复
云飘飘
2013年03月03日 13:40:27
5楼
可以这样做,每个防烟分区面积不大于500平米,风量计算要均匀一点。
回复
benjidanxiaozhi
2013年03月05日 10:39:22
6楼
:P有这么大的机器吗?
回复
flier_01
2013年03月05日 15:50:14
7楼
一般,地库要求每个防烟分区一个系统。超过2000平方米做多个防烟分区。
一般很少一个系统带多个分区。规范上也没有地库关于一个系统带多个分区的排烟量计算方法。
所以还是建议不要这样做
回复
flier_01
2013年03月05日 16:01:38
8楼
一般,地库要求每个防烟分区一个系统。超过2000平方米做多个防烟分区。
一般很少一个系统带多个分区。规范上也没有地库关于一个系统带多个分区的排烟量计算方法。
所以还是建议不要这样做
回复
flier_01
2013年03月05日 16:07:59
9楼
一般,地库要求每个防烟分区一个系统。超过2000平方米做多个防烟分区。
一般很少一个系统带多个分区。规范上也没有地库关于一个系统带多个分区的排烟量计算方法。
所以还是建议不要这样做
回复
flier_01
2013年03月05日 17:08:47
10楼
一般,地库要求每个防烟分区一个系统。超过2000平方米做多个防烟分区。
一般很少一个系统带多个分区。规范上也没有地库关于一个系统带多个分区的排烟量计算方法。
所以还是建议不要这样做
回复
aionyu
2013年03月06日 12:53:00
11楼
超过不太多的可以考虑一个系统(风机房设置有困难的情况下),风量按实。
有条件做两个系统的还是按2000内划分~
回复