超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?
超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?
2楼
这一点规范没有强制要求。但是红宝书有提到过。
如果面积不是比2000大很多的话是可以的,风量叠加。如果都三千多了就建议分开两个系统,如果不分开的话风量会很大。
还得满足《库规》
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
回复
3楼
最好分,一个分区一个系统。
回复
4楼
最好还是一个防烟分区一个系统
回复
5楼
可以这样做,每个防烟分区面积不大于500平米,风量计算要均匀一点。
回复
6楼
:P有这么大的机器吗?
回复
7楼
一般,地库要求每个防烟分区一个系统。超过2000平方米做多个防烟分区。
一般很少一个系统带多个分区。规范上也没有地库关于一个系统带多个分区的排烟量计算方法。
所以还是建议不要这样做
回复
8楼
超过不太多的可以考虑一个系统(风机房设置有困难的情况下),风量按实。
有条件做两个系统的还是按2000内划分~
回复