超过2000平的地下车库可不可以用一个系统负担?
dawu_6313
dawu_6313 Lv.4
2013年03月02日 11:46:49
来自于通风排烟
只看楼主

超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?

超过2000平的地下车库可不可以用挡烟垂壁分隔成2个小于2000平的防烟分区,用一个排烟风机负担2个防烟分区的排烟,这样做可以不可以?风机的风量该如何计算?
免费打赏
benzhe
2013年03月06日 16:10:54
12楼
条件允许的话,还是要分两个分区来做
回复
xyh812119562
2013年03月06日 20:55:06
13楼
车库的话还是做两个系统比较好
回复
an279348823
2013年03月20日 09:34:05
15楼
也遇到了这个问题!风量是多少呢?
回复
ajhxinye
2013年03月20日 15:06:07
16楼
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
回复
toplhc
2013年03月25日 10:33:27
17楼
单纯回答楼主的问题
1、可以这么做,没有说一定不行。
2、风量的确定,可以按照规范排烟的原理,即两个防烟分区同时运行时都要满足6次换气次数。我认为是两个防烟分区风量的叠加。

合用的管道将会很大,风机风量、风压也很大,一般是宜按防烟分区分设系统。

回复
langqing0909
2013年04月06日 10:27:20
18楼
我做过4000左右一个防火分区的地库,说实话风量确实比较大,风机也是选的最大的,但是机房占地面积比较小,最好建议2000一个防火分区!平时排风按5次计算,排烟按6次计算!
回复
chao_wen
2013年04月07日 14:23:14
19楼
aionyu 发表于 2013-3-6 12:53 超过不太多的可以考虑一个系统(风机房设置有困难的情况下),风量按实。有条件做两个系统的还是按2000内 …请问:超过多少可以考虑一个系统呢,有没有较为明确的百分比呢?或者说风机多大以下可以用:)
回复
c2h5oh
2013年04月07日 22:50:30
20楼
超过(含)3000就两个,这个明确吧
回复
黑眼怪
2014年05月12日 10:03:05
21楼
可以共用一套系统,挡烟垂壁划分防烟分区,风量选择较大的,尽量保持风量均匀
回复
wls1816
2014年05月15日 21:28:13
22楼
红宝书上面说了 地下车库的一个防烟分区一个系统!
回复

相关推荐

APP内打开