剪刀楼梯加压送风口面积计算
zengxu112
zengxu112 Lv.4
2013年02月26日 19:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

请问正压送风口尺寸怎么计算?比如28层住宅,消防电梯前室送风量30000M3/h,风速15m/s,送风口7m/s。那前室送风口面积我是这么计算的:30000/3/3600/7/0.9遮挡系数=0.44mm2,选(800*600+250执行器)送风口尺寸。但我不清楚剪刀楼梯是不是这么算,比如合一个风井,送风量66000m3/s,那还是用66000/3/3600/7/0.9=0.9mm2吗?但看图纸上的风口尺寸都没这么大啊,不懂,请指点下啊!

2013年02月27日 14:23:18
2楼
配个图呀,没图怎么说
回复
刘川川
2013年02月28日 13:53:06
3楼
楼梯间是自垂百叶,风机开启时所有风口都可以利用风压打开,所以算风口大小时不能用3,是设多少风口就除几。
而且你的0.9的面积系数,个人建议大了。
回复
aionyu
2013年03月02日 13:41:53
4楼
楼上正解~
前室风口=风量/3
楼梯风口=风量/层数
剪刀楼梯间是一个筒体两跑楼梯,就是说分开两个系统,必须设置一个系统时风量按两跑楼梯叠加。
回复
刘云云
2013年06月06日 17:09:47
5楼
同意楼上的说法
回复

相关推荐