【请教】居住区地下车库配电房上部,能否做水景
fortuneday
fortuneday Lv.4
2013年02月25日 15:30:31
只看楼主

我是做景观设计的,如题,请问:居住区地下车库有一处配电房,在其上方能否做水景?如果做,有没有什么限制条件,或者是相关规范。谢谢……

我是做景观设计的,如题,请问:居住区地下车库有一处配电房,在其上方能否做水景?如果做,有没有什么限制条件,或者是相关规范。谢谢……
免费打赏
cmj01
2013年02月25日 15:35:13
2楼
建议不做,现在的防水工程不靠谱,十之八九渗水,,,,,
回复
dianqipanli
2013年02月25日 15:58:56
3楼
《民用建筑设计通则》8.3.1
1.配变电所位置的选择,应符合下列要求:
4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;......................
《民用建筑电气设计规范》4.2.1
配变电所位置选择,应根据下列要求综合确定:
7.不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。
回复
xyz13574548044
2013年02月26日 08:57:43
4楼
同意板凳!
回复
混在电气
2013年02月26日 09:09:27
5楼
原则上不建为好。建了问题多多。
回复
cgh5123
2013年02月26日 09:15:08
6楼
这样不符合规范,建议将配电室移出水景范围
回复
fortuneday
2013年02月26日 09:30:02
7楼
dianqipanli 发表于 2013-2-25 15:58 《民用建筑设计通则》8.3.11.配变电所位置的选择,应符合下列要求:4)不应设在厕所、浴室或其他经常积 …好的,谢谢您的指导,我明白了……
回复
双鱼座
2013年02月26日 09:41:46
8楼
不做好点 如果做的话就弄一个夹层
回复