大家好,我这是新建小区,现在供暖试运行,出现了阶梯温度问题,一楼8度,顶层27度,从顶层到一层温度依次下降,求教是什么问题,谢谢大家。
大家好,我这是新建小区,现在供暖试运行,出现了阶梯温度问题,一楼8度,顶层27度,从顶层到一层温度依次下降,求教是什么问题,谢谢大家。
12楼
总共几层楼,如果比摩阻选的合理的话,下供下回双管系统不会失调这样严重:@:@:@
回复
13楼
你把建筑概况,采暖系统,末端等等的简单介绍下,别人才好帮你分析啊
回复
14楼
垂直水力失调
回复
15楼
lovewilda 发表于 2013-1-29 17:53 典型的垂直水利失调,这个和你的循环泵扬程、流量有很大关系。解决这个没啥好办法,尤其是新双管下供下回的 …你说的很对,回头我去换热站看看,是不是循环泵流量太小了,谢谢你
回复
16楼
使用手持流量调节仪,采用增加手动流量调节阀,带自锁的,就可以解决问题。