大家好,我这是新建小区,现在供暖试运行,出现了阶梯温度问题,一楼8度,顶层27度,从顶层到一层温度依次下降,求教是什么问题,谢谢大家。
大家好,我这是新建小区,现在供暖试运行,出现了阶梯温度问题,一楼8度,顶层27度,从顶层到一层温度依次下降,求教是什么问题,谢谢大家。
2楼
谢谢大家。
回复
3楼
水力失调。下供下回双管系统,顶层重力作用压头大于下面的作用压力,特别是最底层重力作用压力最小。因此顶层最热,底层最冷
回复
4楼
双管系统吗?各层温控阀装了吗?
回复
5楼
典型的垂直失调现象,具体的系统模式介绍下呢
回复
6楼
有解决办法吗??
回复
7楼
水力失调,这是设计的硬伤,解决起来应该相当地困难,请一些设计专家来解决吧!
回复
8楼
在说一下,我们这是地暖采暖方式
回复
9楼
唉,系统管路没考虑周全么。要同程才行。这个估计是做了异程。
回复
10楼
回复
11楼
典型的垂直水利失调,这个和你的循环泵扬程、流量有很大关系。解决这个没啥好办法,尤其是新双管下供下回的。调整的话,这栋楼所有的入户阀门全关,然后从一层依次打开,越往上阀门开度越小,做个平衡调整。但是问题是老百姓不说这个,看自己家的阀门关了部分就要打开,你调整的就拜拜了。建议找设计院还是好好算下,加装孔板会有效果。另外如果有调整,增加一台循环泵,大流量轰上去也是行的。
前一段时间调整一个学校就这毛病,不过他是上供下回串联系统,调整比较简单。
这个还是追下设计的毛病吧
回复