室内消防管线是否布成环状?
ly866230
ly866230 Lv.2
2007年08月29日 09:55:02
只看楼主

我在做一个汽车4S店的水施图. 这个房子只有一层,我就直接接的市政消防给水,在室内的消防给水管是否可以做成环状?

我在做一个汽车4S店的水施图.
这个房子只有一层,我就直接接的市政消防给水,在室内的消防给水管是否可以做成环状?
免费打赏
f_jg2003
2007年08月29日 18:41:18
2楼
当然可以做成环状,但是不是必须做成环状就要依据规范了。
回复
kacoool
2007年08月31日 10:48:39
3楼
可以,有钱就做得
规范话有钱乜都做,无钱按规范做
总之一句,规范大晒,你吹距唔涨,拉距唔长。
回复
hengny
2007年08月31日 15:56:16
4楼
可以在室外成环,室内就不要成环了.
回复
xiaoqiao-103
2007年09月01日 11:03:34
5楼
同意楼上的看法!
回复
xingli1981
2007年09月01日 16:23:03
6楼
在室外成环就有个问题,室外管网本来就成环了啊!!!!
回复
lgf820
2007年09月05日 11:27:11
7楼
本人觉得没有必要吧 按规范的好象10个消火栓以下就不要成环了
回复
jinlinzhe1976
2007年09月12日 13:35:16
8楼
GB50016-2006 8.4.2-1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S,其消防管道应连成环。
不过我通常都是环上的。