生活给水与室外消火栓管线出自消防水池还是生活水池
kkkuuu
kkkuuu Lv.4
2007年06月17日 08:20:06
只看楼主

我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是:生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线了,受条件限制,只能合用,而且一般都是合用。

我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是:
生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。
不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线了,受条件限制,只能合用,而且一般都是合用。
特别盼望落花萝卜能够解答这个问题。
水锤
2007年06月17日 08:49:26
2楼
可否这样:
从生活水池接管
将消防水池和生活水池连接起来,设置阀门,平时关闭,火灾时打开阀门,让生活水池与消防水池连通。
这只是一个大致思路,一些细节还需要完善,如防止水质污染等等
回复
kkkuuu
2007年06月17日 09:18:49
3楼
谢谢水锤,祝你发财!我考虑考虑看行不行。
回复
youwei_hi
2007年06月18日 09:35:11
4楼
没有市政管网?
感觉这种方案有点别扭啊!
回复
yzucx
2007年06月18日 11:13:41
5楼
建议加压生活给水单设管道。1)如市政给水水量能满足火灾时的生活和室外消防水要求,其上直接设地上式室外消火栓,另设室内消火栓管网,此时消火栓泵小一点。2)如市政给水水量不能满足火灾时的生活和消防水要求,建议单设加压消火栓管网,其上设地上式室外消火栓,采用室内外消火栓合用系统,不过消防泵就大多了,消防水池也大。此法常用于化工厂,民用时,需与消防部门协调。
回复
lsx_l
2007年06月18日 14:38:16
6楼
利用水锤的方案,并在生活水池出水管上加单向阀
回复
sailorcwx
2007年06月18日 15:16:20
7楼
请问你的水池容积是怎么算出来的,为什么你的方案还没定出来容积就能先算出来了呢?为什么从消防水池接了生活水池就白设了呢?
我认为2楼的方案不可行,连通了就等于消防和生活合用水池了,违反规范,还有水质问题得不到解决。毕竟阀门还是有渗漏的。
建议室外消防和室内消防合用一套管网,均采用临时高压系统
回复
lushuier
2007年06月18日 16:07:35
8楼

同意 水质问题没法解决 建议分开
回复
siminece
2007年06月18日 16:29:35
9楼
既然生活给水与室外消火栓合用一条管线,生活给水与室外消火栓管线从200立方生活水池接;
消防水池已经包含了2小时的室外消火栓 室内消火栓及喷淋用水量才400立方,2小时的室外消防用水量不大于165方.200立方生活水池可以满足火灾时做室外消火栓用水量.安全起见,消防水池设取水口(井),与生活水池设旁通管备不时之需
室内消火栓管线、自动喷淋管线从400立方消防水池接
回复
kkkuuu
2007年06月18日 20:49:19
10楼
顺便说一下,甲方是打井,没有市政给水。
衷心感谢以上朋友各抒己见。
因为厂区工人约有一万人,生活用水量很大,所以生活水池的200立方包含不了室外消火栓的2小时用水量。
室外消防用水量是30L/S,2小时则为216立方。
回复
sam_ok
2007年06月19日 12:00:44
11楼
从消防水池接。生活水池改造,减少容积
