从消防泵控制箱到消防水池水位控制仪应怎样配线及敷设管线?

从消防泵控制箱到消防水池水位控制仪应怎样配线及敷设管线?
免费打赏
zzx1354
2007年06月15日 23:09:58
2楼
穿管附设啊
明敷,暗敷即可.
线用KVV-4X1.5
回复
zywbl
2007年06月18日 08:57:32
3楼
穿管沿地面暗敷设后,怎样与水位控制仪连接呢?
回复
hyderfas
2007年06月18日 15:18:17
4楼
穿管敷设到水位控制仪附近改用300-700mm长的软管(金属软管、塑料软管均可)与水位控制仪的接线盒出线口连接。另外,水位控制仪是采用开关量还是模拟量?开关量采用普通的阻燃或耐火控制电缆(根据你所设计的场所的重要性确定是阻燃或是耐火)。要是模拟量最好采用屏蔽电缆。
回复
zywbl
2007年06月24日 18:18:54
5楼
请教一下,什么是开关量?什么是模拟量?
回复
hyderfas
2007年06月25日 09:09:32
6楼
开关量就是开关接点,只有二个状态,开或关。模拟量是将现场数据变成一组对应的连续数据,一般有电流和电压二种,电流一般为0-20mA,电压一般为0-12V。