消防室外管道地埋管线能否采用法兰连接或沟槽连接
fangge08
fangge08 Lv.2
2010年06月11日 13:26:32
只看楼主

消防室外管道地埋管线能否采用法兰连接或沟槽连接

消防室外管道地埋管线能否采用法兰连接或沟槽连接
免费打赏
fangge08
2010年06月11日 13:58:09
2楼
没人回答?这个是设计院提出的,室外地埋管网用沟槽连接,我查了规范建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002 不能采用法兰或沟槽,而GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范可以法兰连接,不知道这两个规范有什么不同,GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范没有提代替建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
回复
wdm00252
2010年06月17日 10:10:21
3楼
个人觉得室外管道最好是焊接,法兰连接漏水不好处理
回复
haorenyige119
2010年06月18日 10:41:13
4楼
焊接后要重新做镀锌处理,规范中有提到地埋可以用沟槽式连接GB50261-2005P14,P 81页明确规定取消焊接
回复
congjiwen
2010年06月19日 22:35:40
5楼
s室外的可以焊接的,只是要把防腐做好,
回复
congjiwen
2010年06月19日 22:36:04
6楼
他们说的规范没看到啊,
回复
明太祖
2015年10月23日 12:08:32
7楼

谢谢分享了
回复

相关推荐