夏天40度空调不给力,室外机喷雾系统有没有用?
傻傻的香蕉
2024年08月07日 12:00:07
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:小麦

近日很多地方气温都在40度左右徘徊,是不是感觉空调不够给力了?在室外气温过高的时候,有些厂家会推荐使用喷雾系统来给 室外机 降温。其原理是 将水经过主机增压后,通过特制的喷头雾化高速喷出,形成细小的水雾粒子,与流动的空气形成湿热交换,吸收空气中的热量蒸发,使室外机周围的空气降温。也常用来作为数据中心节能改造措施。


喷雾装置实物安装照(来自淘宝买家秀)



喷雾降温系统部件列表

         

雾化屋顶喷淋降温设备系统

室外机摆放位置不佳、 大量室外机集中摆放的情况下,也可以用来 改善室外机工况。


那么这套系统可以降低多少温度,节能多少呢?根据《 微雾水喷淋系统在传统风冷空调机组中的节能应用 》,对共计20台室外风冷冷凝器进行测试,温度高于40℃时起喷,低于38℃时停止喷淋,平均可节能10%~15%.        

       
根据《喷淋降温技术在风冷式空调机组中的节能潜力分析》,以1台10 hp屋顶机为研究对象。室外温度为35 ℃时,喷淋后机组能力增加2.6%,能效提高12.4%;同等条件下,室外温度为40 ℃时,机组能力、能效增加量分别为7.0%和18.0%。        
       
       
下面以多联机厂家资料为例。                     下降温度与相对湿度参考图:        

参照曲线可得:假定当前环境温度为40度,当工况环境湿度为30%时,室外机可下降温度约为12度。

喷雾装置温度测试

喷雾前
温度

室外机
工况温度

34.7℃

喷雾后
温度

喷雾后
工况温度

22.0℃

根据厂家多联机技术参数计算得出下表。          

喷雾装置的启动温度可由用户调节(推荐设定温度≥38°C)

室外环境温度43°C,且维持外机工况保持35度的情况下, 估算单台室外机每月节电572度,节省费用348.5元。         以上按照民用电费来计算0.617元/度,         且仅为理论计算值。
如果是家用的话,可以上淘宝搜“空调室外机喷雾”,有一些比较简单的小装置,自己安装也很方便。根据水质情况可适当考虑增加水过滤系统,并加强室外机翅片的清洗工作,避免水垢在翅片上凝结。如已形成水垢可采用专用清洗液进行清洗,效果良好。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。