一、室外机安装基本空间要求 说明: 1、单台室外机上方有障碍物时,四周不应有障碍物; 2、当四周均有墙壁时,应在墙壁上开通风孔或者保证室外机与地面间距不小于500mm。 3、当室外机前侧墙壁高度大于1500mm时,其与墙壁最小间距应为500mm加高度h2的一半;后侧墙壁高度大于500mm时,其与墙壁最小间距应为400mm加高度h1的一半。
一、室外机安装基本空间要求
说明:
1、单台室外机上方有障碍物时,四周不应有障碍物;
2、当四周均有墙壁时,应在墙壁上开通风孔或者保证室外机与地面间距不小于500mm。
3、当室外机前侧墙壁高度大于1500mm时,其与墙壁最小间距应为500mm加高度h2的一半;后侧墙壁高度大于500mm时,其与墙壁最小间距应为400mm加高度h1的一半。
4、当室外机前侧和左右两侧中任一侧没有墙壁时,另外两侧墙壁高度不受限制;当室外机三面或四面有墙壁时,其左右两侧墙壁高度不受限制。
5、对于热泵型室外机,进风侧宜尽量避开冬季主导风向。
6、对于在北方冬季有冰雪覆盖情况的地区,室外机要在排风侧和进风侧安装防雪罩;其基座应考虑积雪厚度适当加高。
7、本图示中的数据不同厂商可能略有差异;实际工程中如不能满足室外机安装基本要求,需与厂商协商解决。
二、示例
说明:
1、多台室外机并排摆放(如示例一) , 每组最多不宜超过3台,不同厂商根据其产品参数,会要求某些机型仅允许每组2台室外机并排摆放。
2、多台室外机并排摆放时,要注意在保证运行所必需的风量的同时,不要造成进排风短路,必要时可采取设排风导流风帽的方法。
3、多台室外机并排摆放时,上方不应有障碍物。
4、确定室外机位置时,还应注意预留合适的维修空间,场地条件允许时,尽量不要采用最小间距。
5、本图中示例除特别注明外,室外机前后、左右均无障碍物,示例中虚线仅为表示最小安装空间而设置,不代表任何实物。
说明:
1、示例四所示布置方式,实际工程中如场地条件允许,每台室外机间左右侧间距宜大于400mm;
2、当采用示例四布置方式且间距只能为最小限值时,建议在每台室外机排风口处安装排风导流罩,见左图。
3、本图示例中室外机前后、左右均无障碍物,示例中虚线仅为表示最小安装空间而设置,不代表任何实物。
说明:
1、安装导流排风管时,需先移除风扇格栅;
2、进、排风百叶风口同侧布置(如图)时:
排风百叶间距大于50mm,角度如下图:
进风百叶的角度,如下图:
3、图中进、排风百叶尺寸A、B、C由设计定,应保证室外机正常运行所必需的通风量;
4、排风导流管不能合用,应与室外机一一对应接管;
5、排风导流管和排风百叶阻力之和应小于室外机机外静压;
6、应要求厂商配置导流排风管接口;
7、排水管就近接设备排水明沟,不能直接接在污水排水管;
8、本图仅提供只有一面外墙时进,排风百叶的布置方式,当有两面或两面以上外墙时,进风百叶宜设于其他外墙上;
9、室外机布置在设备层内,应确保通风良好,避免因设备层环境温度过高影响室外机正常运行。
说明:
1、安装导流排风管时,需先移除风扇格栅;
2、进、排风百叶为防雨百叶,叶片角度如下图:
3、图中进、排风防雨百叶尺寸A、B、C由设计定,应保证室外机正常运行所必需的通风量;
4、排风导流管不能合用,应与室外机一一对应接管;
5、排风导流管和排风百叶阻力之和应小于室外机机外静压;
6、应要求厂商配置导流排风管接口;
7、室外机前侧应保证最小500mm宽的维修空间;
8、室外机分层安装时,安装位置应通风良好,不宜设于天井、凹窗等通风不畅的位置。