楼板承重300kg/㎡ 放置室外机的荷载怎么计算
东东哥0928
2020年08月24日 08:45:43
来自于地基基础
只看楼主

想在二楼平台放置一套空调外机,怎么计算外机的荷载不超平台的承重?

想在二楼平台放置一套空调外机,怎么计算外机的荷载不超平台的承重?
免费打赏
hnhb825
2020年08月24日 11:56:18
2楼

空调外机是否有基础?大型室外设备有基础的话,可以等效均布输入板上或者等效点荷载输入在梁上;厂家资料应该会有设备重量的,按实际设备重量进行梁板复核。

东东哥0928:准备用工字钢焊接基础。但是工字钢和楼面的接触面也是有限的。 计算的话是按接触面来的吧? 

回复
东东哥0928
2020年08月24日 12:07:38
3楼
准备用工字钢焊接基础。但是工字钢和楼面的接触面也是有限的。  计算的话是按接触面来的吧? 
回复
优秀画图工
2020年08月25日 17:44:55
4楼

用工字钢的话,翼缘一侧接触地面,面积也不少啊,局部受压是要考虑接触面的,如果考虑充分接触,可考虑泡沫板软垫层,不能垫太厚,否则设备不稳。把设备荷载折算成面荷载,考虑设备工作震动带来的荷载放大效应,比如乘以动力系数,折算后小于容许荷载就可以了。设备基础接触面验算楼板局部受压就可以了。