求油罐消防管线安装经验
slaughter_hb
2005年09月03日 16:04:35
只看楼主

小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟而且该油罐还有一层100mm的保温层管中到罐外壁的距离多少比较合适?

小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线
但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~
那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟
而且该油罐还有一层100mm的保温层
管中到罐外壁的距离多少比较合适?
免费打赏
poxun0770
2005年09月03日 22:57:47
2楼
没有要求,合适就好
回复
forwardar
2005年09月04日 15:27:04
3楼
300mm左右.主要是考虑支架安装要求和喷头等要求
回复
coffe2000
2005年09月05日 08:12:44
4楼
300就行了。
回复
slaughter_hb
2005年09月05日 09:09:36
5楼
谢谢几位兄台
反正得参考喷口管的尺寸和喷口法兰及弯头
回复
政委
2005年09月05日 15:52:17
6楼
与泡沫产生器型号有关,有距离规定的,如为PC8,则距离不小于168mm
pc16则不小于210mm,pc32则不小于225mm,发个大样图给你看
回复
slaughter_hb
2005年09月11日 16:57:14
7楼
十分感谢楼上的大哥
小弟~~~
反正就是谢谢啊
这两天工作忙
谢慢了一步
还望海涵
回复
hoot001
2005年09月14日 10:38:09
8楼
你储存的是重油???
回复
hoot001
2005年09月14日 10:43:32
9楼
轻质燃料油(汽油柴油)一般不做保温,重油才用,重油罐上一般消防不做考虑。有别滴问题可以和我联系,
邮箱
hoot001@sina.com
回复
slaughter_hb
2005年09月15日 10:14:02
10楼
不是吧
重油也得有消防啊
有4台3000的拱顶,重柴油
12台5000的内浮顶,轻柴油/汽油
回复
slaughter_hb
2005年09月20日 07:53:04
11楼
怎么说呢,之前也不是没见过罐
只是一直没注意上边那么多附件~~~
回复

相关推荐

APP内打开