室外消防管线的布置请教
laofan
laofan Lv.2
2006年05月29日 14:01:42
只看楼主

一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?

一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。
请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
saerka_rock
2006年05月29日 14:51:16
2楼
这个属于基本的系统问题,也和当地制图习惯有关,还是请教你们单位的老同志吧,别人说的都不一定适合的实际和习惯
回复
tfu2006
2006年05月29日 14:59:05
3楼
室外消防与生活给水合并成环,不需加压;室内消火栓与喷淋可以合并,但水泵要选流量增加时,扬程变化不大的,一般室内消火栓与喷淋分开,也要成环的并加压。
回复
yaviscz
2006年05月29日 16:10:23
4楼
室外消火栓与室内消火栓,生活用水,喷淋用水。一般来说室外消火栓管要成环,喷淋和室内
消火栓是否要成环就要看各自的规范定了。
回复
laofan
2006年05月29日 16:13:22
5楼
补充一下:室外消火栓用水量:35l/s,室内消火栓用水量:15l/s,喷林用水量:30l/s
回复

相关推荐

APP内打开