关于室外消防管线管材的选型
gouyunhan
gouyunhan Lv.3
2007年03月29日 16:55:48
只看楼主

各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家

各位前辈现在最常用的管材是什么?
图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MP
DN150

如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济
谢谢大家
ah-wangjun
2007年03月29日 20:26:51
2楼
镀锌钢管+卡箍接口
回复
xjl001
2007年03月29日 21:13:16
3楼
室外埋地的能用镀锌钢管吗??
用焊接钢管吧,做好内外防腐.
回复
luipei2006
2007年03月29日 22:56:27
4楼
如不与生活用水合用,可考虑采用焊管。如与生活用水合用,考虑钢塑负合管或热镀锌管
回复
nmgbtfyq
2007年03月30日 20:22:53
5楼
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001
8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
回复
guozi1860
2007年05月19日 16:38:30
6楼
埋地镀锌钢管外壁需要加强型防腐,三油两布
内壁该用什么?用红漆还是沥青漆?
回复
wangfengzhao
2007年05月20日 16:48:14
7楼
如不与生活用水合用,可考虑采用焊管。如与生活用水合用,考虑钢塑负合管或球墨铸铁管
回复
kibo
2007年05月20日 22:20:23
8楼
我用的1.2MPA的室外走线的室内消火栓管道,用高强PE管,120系列的,打压到1.8MPA一点问题都没有。
回复
zzx1354
2007年06月05日 21:52:31
9楼

室内消火栓管道用高强PE管
怎么从来都没听说过啊?
我们这都是用焊接钢管的
回复
li021402124
2007年06月14日 12:04:36
10楼
那用无缝钢管呢,除了代价高点,有什么问题没?
回复
donglei
2007年06月14日 16:31:51
11楼
我们也是用焊接钢管的。
luipei2006说的跟生活给水合用时可以用镀锌钢管,我们这里生活给水不能用镀锌了。
镀锌钢管属淘汰管材了。
回复

相关推荐

APP内打开