现在小区的弱电管线已经设计好了,弱电管线的排管较多,主干道最多有15条φ75的管同沟敷设。但不知道,在实际预埋时与给水消防管线有交叉的地方,究竟是哪方就让对方,哪方在上层敷设的原则如何定。如何协调管线交叉敷设的问题?有请各位讨论一下。谢谢!
现在小区的弱电管线已经设计好了,弱电管线的排管较多,主干道最多有15条φ75的管同沟敷设。但不知道,在实际预埋时与给水消防管线有交叉的地方,究竟是哪方就让对方,哪方在上层敷设的原则如何定。如何协调管线交叉敷设的问题?有请各位讨论一下。谢谢!
2楼
呵呵,该问题确实不不在一般管线的避让原则之内,我觉得还是消防避让弱点好点,因为:
弱电一般为穿管铺设,使用的穿线管强度较底,无法承受大的压力,因此要求铺设深度最小不小于0.7米,一般本身该管线都在给水管道之下,而给水消防管一般使用镀锌管材料,本身有一定的强度,埋置最小深度要求小于弱电埋置深度,且镀锌管等管道转弯等较使用穿线管的弱电管施工起来要方便。
回复
3楼
多看看《城市工程管线综合规划规范》嘛!
回复
4楼
应首先保证重力类管道的敷设标高,其它可根据现场实际情况酌情处理。
回复
5楼
同意2楼...
回复
6楼
谢谢各位的回答!
回复