给水管线与消防管线需要单独设置?
xiaoyi_002
xiaoyi_002 Lv.2
2006年08月04日 08:56:23
只看楼主

在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置?各位老师,请多多指教。

在一小区中,是否要把给水管线与消防管线单独设置?
各位老师,请多多指教。
大云a
2006年08月04日 09:12:36
2楼
我觉的是要分开的,除非当着火时,能保证给水管道完全切断,用来救火,但是你不可能保证这个,因为着火时,住户或许在洗菜,洗脸,他家的水龙头不可能关掉,就要往外跑,这就让末端有泄水泄压的出现,影响救火。所以应该分开
个人意见
回复
大云a
2006年08月04日 09:15:44
3楼
http://co.163.com/forum/content/90_424434_1.htm
大家帮我看看我的问题,:)雨水污水合流的问题 谢谢
回复
xiaoyi_002
2006年08月04日 09:24:59
4楼
可是你不觉得这样单独做很浪费?
在说我们做消防时 都有消防水池,还有着火时可以强制把给水管切断,用来消防!
回复
zamon_1982
2006年08月04日 09:29:21
5楼
小区给水与消防应该可以合并的吧?
回复
zhxiafang@co163
2006年08月04日 09:43:37
6楼
现在一般要求消防用水和生活用水分开计量
也就是小区进水处就要分开了
更不用说小区中的给水管线与消防管线
当然要分开单独设置了
回复
xiaoyi_002
2006年08月04日 09:55:50
7楼
在进入楼房是分开 不好似也可以,现在有规范强制分开吗?
回复
大云a
2006年08月04日 10:00:34
8楼

你到底是说的那个和用一跟管子? 在进消防水池时,可以一个,(消防水池和生活水池合用),在消防水池出来时,就是生活用水管 和消防水管,要是一个的话,我想问问你如何强制切断,那其不是消防管也没水了?
2个管时,着火时,当然要把生活管道强制切断了,你说的意思本身就是2个管子,要不你如何切断生活给水
回复
xiaoyi_002
2006年08月04日 10:08:46
9楼
我说的却断是指把进入用户的给水管切断,让水进入消防水池,以保证足够的的水来用于灭火!
回复
yufeng101877
2007年08月25日 10:45:35
10楼
分开设计!
回复
somebody665
2007年08月25日 15:20:01
11楼
能讲一下合设的理由吗?比如:合设的优点??
回复