[请教]水7.5室内平面给水管线生成系统图时的问题
clsc
clsc Lv.2
2008年04月28日 17:13:39
只看楼主

画好平面图生成系统图时,部分支管没有自动标上管径,请问各位这是什么原因? 如图黄色方框里的部分支管

画好平面图生成系统图时,部分支管没有自动标上管径,请问各位这是什么原因?

如图黄色方框里的部分支管

1209374595341.JPG

免费打赏
alnhny
2008年04月29日 09:22:30
2楼
从平面生成的系统图上的管径标注和平面是对应的,平面上有标,系统图上就有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
h_kaspersky
2008年04月29日 13:23:59
3楼


不会是因为太短了吧?
可以用【管径标注】自动读取标注一下再
回复
clsc
2008年05月04日 16:23:52
4楼
我刚才用【管径标注】自动读取标注了一下 ,管径能标注上去了。
多谢两位对小弟的指导。
回复