求助:空调新风系统可否兼作消防送风系统?
cjkcjkkltom
2007年08月28日 13:32:24
来自于中央空调
只看楼主

平时作为空调新风系统,发生火灾时可否兼作消防送风系统?

平时作为空调新风系统,发生火灾时可否兼作消防送风系统?
免费打赏
cyong522
2007年08月28日 14:59:44
2楼
新风管大小符合要求吗?
假如新风机房起火,那送风能保证吗?
我建议还是另外设好一点.
回复
zdd37355
2007年08月28日 17:23:58
3楼
可以的,但是要有保证消防系统的优先使用,一旦发生火灾就要先投入使用
回复
blackeye
2007年08月28日 20:57:36
4楼
楼主这个新风系统有多大风量?如果是通常只有几千风量的小系统,不一定能用于补风,因为补风说不定需要1万风量以上。
回复
cjkcjkkltom
2007年08月29日 07:27:41
5楼
新风量22000,排烟量45000,基本满足50%的要求
回复
honghuguo18
2007年08月29日 09:10:36
6楼
如果能满足50%的要求,是可以作为排烟时的补风的!
回复
kulling
2007年08月29日 12:55:54
7楼
理论上应该可以的,只是在发生火灾的时候,规定要把所有的空调送风系统关掉,所以如果采用楼主的方法的话,就要考虑在发生火灾的时候,要保证新风系统全部开启做为消防送风系统!且新风量要达到排风的50%,还有就是把新风管做成符合消防管道的规范了!
回复
liyingf139
2007年08月29日 15:19:55
8楼
只要新风量满足消防补风量的要求,应该就可以,我们曾经咨询过消防审批部门.
回复
wu.ye
2007年08月29日 15:36:24
9楼
只要风量够,当然可以,然后的事就是按防火规范要求把新风系统做成合用系统就行了。
回复
wu22wei
2007年08月29日 19:21:53
10楼
可以,这个我搞过,这样可以少一个补风系统,值得推荐!
回复
mawenhui1983
2007年08月29日 19:53:15
11楼
我觉的不行吧!!
好像不太安全!!
回复

相关推荐

APP内打开