1.机械加压送风口的设置有何规定呢?底边距离地面,顶边距离顶板或吊顶等等有限制要求吗?2.消防箱能暗装在正压送风井道或排烟井道的墙体上吗?
1.机械加压送风口的设置有何规定呢?底边距离地面,顶边距离顶板或吊顶等等有限制要求吗?
2.消防箱能暗装在正压送风井道或排烟井道的墙体上吗?
2楼
1、高规无要求。但是一般有手动执行执行机构的应在适宜高度,0.8-1.5m
2、可以
回复
3楼
应该来说任何高度都是可行的,我一般选择在离地500MM。其实楼上说得很清楚了!!!
回复
4楼
消防箱最好不暗装在正压送风井道或排烟井道的墙体上,因为消火栓箱的厚度在200~240,如果完全嵌入会破坏加压送风及排烟井道的完整性,漏风太多造成风压风量不足。半嵌入会突出一些,边上做成圆角防止刮伤住户。建议有条件还是尽量避免这样的做法,虽然图面审查和消防验收还是可能过关,因为外表看不出来。该要的面积,建筑一般只要肯用心,都能做得到的!