各位大师谈谈消防联动时正压送风和防排烟及熔断阀的工作顺序,各抒己见咯
各位大师谈谈消防联动时正压送风和防排烟及熔断阀的工作顺序,各抒己见咯
2楼
正压送风和防排烟机同时工作,熔断阀是最后的事了。
回复
3楼
回复
4楼
是不是应该还有个控制模块,在紧急出口处?我们画的图在底下二层紧急出口处都加了这个控制模块
回复
5楼
请个搞暖通的,一切都知道了。。。
回复
6楼
消防联动时正压送风和防排烟同时投入
回复
7楼
这是属于暖通的东西。。。
回复
8楼
正压送风是对封闭楼梯间、前室的保护措施,联动相临层的风口打开、同时联动正压风机。
排烟系统是联动防烟分区(按层)内的排烟口、风机、打开。
回复
9楼
回复
10楼
两台风机同时启动,一进一出烟才能排出去啊,
回复
11楼
两台风机同时启动,一进一出烟才能排出去啊