平时作为空调新风系统,发生火灾时可否兼作消防送风系统?
平时作为空调新风系统,发生火灾时可否兼作消防送风系统?
12楼
赞成楼主的思路,勤俭是我们的传家宝,社会主义建设离不了.
两个功能都能满足,没问题.我的一个酒店项目1.6万平方米,就这样作,消防审批已通过.
回复
13楼
风量匹配就可以使用同一风道,在新风机房内的新风机组上并联一个消防补风机,消防时,关闭空调系统,开启补风机,做为排烟补风.可以同过消防审批.没问题.
回复
14楼
是可以的,就把空调新风系统当作消防送风系统来设计,同时兼顾空调新风的要求.
回复
15楼
上面的基本上说了,主要就是风量达到需要要求,风管材质达到消防要求,控制上修改一下,就能满足消防
回复
16楼
可以
首先风量要合适
其次是风管,风口要按消防上的要求做
总之,保证优先使用。
回复
17楼
大家的意见很有道理
回复
18楼
没什么不妥的,只要你的补风量匹配好就可以了
回复
19楼
学习了
回复