关于建规8.4.3条5,消火栓间距的问题(请讨论)
水灾
水灾 Lv.7
2007年08月24日 15:28:32
只看楼主

条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)

条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;

现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)
最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)

本人意见:此条文规定的消火栓间距的意思,应为:距离某个消火栓距离最近的消火栓,距离那个消火栓的间距不超过50m。而不是舍近求远,看其对面的消火栓是否要在50m范围内。

最终处理意见:经过与审查人员沟通未果,决定将两长边的消火栓全部移至厂房内部柱边,但是本人明确说明仍持保留意见。
草图如附件所示。

1187940494668.GIF

免费打赏
applan
2007年08月27日 11:19:13
12楼

是这样的。
如果各自的距离都放大一点,可能就能看清楚了。

12345消火栓与10,11,12,13,14消火栓距离不管超没超过50m。确实按照您的布局里,有小区域范围仅一个消火栓保护到。

所以我觉得作为审图人员把问题提出来是正确的。
回复
ldl4101026
2007年08月27日 11:42:59
13楼
同意楼主的意见,这种布置可以满足两支水枪到达室内任何地方的要求(不过楼主长边方向消火栓间距好象偏大),但这个50m确实有想象的余地,个人理解为室内任何一点25米半径内应有消火栓(纯个人曲解没有依据),所以认为审图意见也有道理
回复
applan
2007年08月27日 11:47:20
14楼

那您到底是什么观点??
回复
applan
2007年08月27日 11:50:24
15楼

个人觉得移一排长边的就可以了。
回复
gpechj02
2007年08月27日 13:42:49
16楼
这个间距是长边的,还是短边的,目前的规范好象没有明确。
对于楼主的这个贴子,在规范没有明确的情况下,一切应从严,也可以说是为了让规范的条文合理做一定的想像。
对于室内消火栓的布置,规范已经要求的“同层两股水柱”,如果仅从这一条款来讲,楼主的布置应该是符合规范的,但规范同时又规定了一个间距的要求,个人认为这个间距的要求,应该跟灭火器的配置上面的“最大保护距离”类似,它主要是考虑到起火的时候,人们应该要在短时间了找到消火栓去灭火,如果间距很长,人们要来个“百米跑”后才找到消火栓,此时火灾已经扩大。
个人意见仅供参考。本人认为审图的也不是没有道理。
回复
visevesa
2007年08月27日 14:30:04
17楼
1.规范的8.4.3条第5款中的间距从理论上讲应包含行距和列距,但查规范条文说明中的图,是仅指横距.
2.规范的开头就明确了要由计算确定,也就是说作图确定,如满足了就行了.
3.你举的6与7,8与9也很能说明问题.
4.如果要满足他的要求,你可说,如把室内消火栓布在AD轴的中线上,则只要一排,7个室内消火栓就满足
要求,试问是这样布置好还是那样布置好,那是不言自明的.
回复
applan
2007年08月27日 15:10:46
18楼

1、规范只是把横向拿出来做了个图解解释,并不是只满足横向要求,条文的间距规定,横竖向都要满足的。
2、3---
4、如果是这种布置,岂不是很多地方只有一个消火栓能保护到???
回复
水灾
2007年08月27日 15:54:59
19楼
如果说满足前后左右消火栓均应在50m范围内的话,对于不规则形状的建筑物,前后左右方向是无法明确的。
而且如果是因为没能满足“室内任何地点的两支水枪保护”这个条文,审图提出的就应该是违反强条“8.4.3条7”,但是现在提出的是消火栓间距问题,所以才困惑。
回复
applan
2007年08月27日 16:16:35
20楼

是您误解我的意思了,我是针对17楼visevesa讲的第四点来说的。
回复
applan
2007年08月27日 16:36:29
21楼

我的意思是要满足所保护区域的两个消火栓的间距(不能超过规范规定的最大值)
而并不是不管什么形状的建筑,前后左右要满足规范的规定。
回复