我做一个32层的住宅 风量80000多 剪刀楼梯 每层从风井接管到楼梯间加压送风 每层接口的局部阻力系数在手册上查不到 我应该怎么半 望高手指教 谢谢
我做一个32层的住宅 风量80000多 剪刀楼梯 每层从风井接管到楼梯间加压送风 每层接口的局部阻力系数在手册上查不到 我应该怎么半 望高手指教 谢谢
2楼
看看实用供热通风设计手册
回复
3楼
您这个设计有点离谱,有点冒险。本来风井与楼梯间不相邻就是很不合理了,而风量高达8万又是罕见的大,风机不好选,风量难平衡,很有可能出现顶层风速超高、底层完全无风的情况。建议分为两个系统,每个4万风量。另外提醒一下,楼梯间采用单扇门比较多,可以乘以0.75的系数。
回复
4楼
建议楼主分段加压送风,规范上32层是分段加压送风的一个边,不要打擦边球。
剪刀梯应按两部楼梯考虑。80000风量估计差不多。另外要注意一下前室防火门的多少,要在风量后剩系数的。
送风井应与前室相近,风口直接设于墙面,这是通常的做法,也是合理的。
回复
5楼
建议楼主分段加压送风,规范上32层是分段加压送风的一个边,不要打擦边球。
剪刀梯应按两部楼梯考虑。80000风量估计差不多。另外要注意一下前室防火门的多少,要在风量后剩系数的。
送风井应与前室相近,风口直接设于墙面,这是通常的做法,也是合理的。
----------------------------------------------------------
同意!
回复
6楼
暂且不论能不能这样选
但是像这种情况
高层处风量很大,风速高,动压大,静压小,应该没什么风
反而是下面动压小,静压大,风应该比较大
不知道我说的对不对
土建风井的局部阻力也一直困扰着我
回复
7楼
32层算超高层了,应该分为上下两端来送风。
回复