100m的竖向厨房排油烟风管,如何制作?如何补偿?
二虎
二虎 Lv.7
2012年12月13日 20:50:05
来自于通风排烟
只看楼主

应当地环保部门要求,甲方要把商业里的厨房油烟排至主楼屋顶,约100m高,因为风道紧挨住宅,故风道内打算内衬钢制风管。风管根据《技术措施》要求,1.5mm厚钢板焊接制作,请问如何设置补偿?

应当地环保部门要求,甲方要把商业里的厨房油烟排至主楼屋顶,约100m高,因为风道紧挨住宅,故风道内打算内衬钢制风管。

风管根据《技术措施》要求,1.5mm厚钢板焊接制作,请问如何设置补偿?
wangxianyi1
2012年12月27日 22:16:26
2楼
是否可以通过法兰之间的垫片达到补偿的效果?
回复
zdchun
2013年01月08日 00:15:47
3楼
厨房排油烟管不需要做补偿
回复
瑞瑞
2013年01月11日 15:54:54
4楼
法兰垫片不能起到补偿作用吧,还有竖井内衬钢板怎么用法兰连接。厨房排油烟风管主张用不锈钢管,焊接。
回复
管道修理工
2013年08月08日 15:29:06
5楼
新人看贴学习中!
回复
donglish0916
2013年08月08日 16:30:45
6楼
也想学习一下,工程中也遇到类似的情况了
回复
mikezeng
2014年04月07日 16:43:55
7楼
希望楼主告诉最后的做法,现实中经常遇到
回复

相关推荐

APP内打开