一个3800m2的地下车库设了两个机械排烟,可以共用车道补风否?车道在端头。
一个3800m2的地下车库设了两个机械排烟,可以共用车道补风否?车道在端头。
2楼
一个3800m2的地下车库设了两个机械排烟,一般计算,要看建筑防火、排烟分区的划分。即便划分都可以补风,一般机械送风要考虑至少一半的风量。楼主可以发个图纸讨论一下
回复
3楼
可以的 我看到过示例
回复
4楼
这是一个大型地下汽车库的一个防火分区,平时为汽车库,战争时为人防物资库,面积为3865.53平方米,划分了两个防烟分区,设有两个排烟机房,其中一个排烟机房与人防进风合用。平时的补风靠车道补风,车道在端头,请教此工程可否不设进风机房。
回复
5楼
一般来说,同一个防火分区内的两个防烟分区都可以用那个车道自然补风。但是楼主需要核实两个问题:
1)车道的进风风速控制在0.5m/s以下或左右,如果超过太多,则阻力过大,补风有困难,还是要做机械补风;
2)车道入口处有没有防火卷帘?有的省市,比如江苏,认为防火卷帘闸死以后就没有补风了,所以强制要求做机械补风。也有很多地方没这个要求。我个人也是倾向于防火卷帘不影响补风。
回复
6楼
车道处做了自动喷淋就可以了吧.
回复
7楼
既然火灾是防火卷帘就落下,为什么不影响补风呢?
回复
8楼
卷帘是分部动作的,但动作时间不长就关死了,不能作为补风通道,
我是武汉的,我们这的消防处也是这个意见
回复
9楼
的确,越来越多的地区都说不准车道补风了,消防说卷帘关的很快。我在5楼发的帖子是一年前的态度,现在或者叫水专业做车道的喷淋,或者自己做进风井,设计越来越难做啊。
回复
10楼
防火卷帘在火灾报警后,立即动作放下一般多的位置,几分钟后完全关闭。
回复
11楼
规范规定每个防火分区面积不能大于2000平米,设喷淋时可以加倍.此工程如果设自动喷淋,则可以按一个防火分区计算,需要校核车道风速在0.2-0.5m/s范围时,补风量能满足排烟量50%即可.个人观点.
回复