带自救卷盘消火栓箱安装图片
lugangsijia_9
2007年08月18日 12:56:01
只看楼主

带自救卷盘消火栓箱安装图片,此箱内未设置挂架,可能会影响及时迅速灭火(水带不易快速展开)。

带自救卷盘消火栓箱安装图片,此箱内未设置挂架,可能会影响及时迅速灭火(水带不易快速展开)。

1187413013499.JPG

lugangsijia_9
2007年08月18日 17:26:09
2楼
此消火栓箱栓口向下,虽然也符合规范要求,但是在接入水带灭火时,在箱体下部会形成死弯,不利于灭火.
遇到多处同样施工方法,或多或少都受影响,虽然如此安装能够减少箱体厚度,降低造价,同时适用较薄的墙体,但是弊端也是显而易见,
不知大家对此有何看法?
回复
gpechj02
2007年08月18日 20:06:08
3楼
栓口要与墙体成90度。
回复
czx820626
2008年09月25日 08:44:41
4楼
新建规第8.4.3第3条规定,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,因此该安装方法是正确的,但是使用不方便
回复

相关推荐

APP内打开