山东烟台某地下车库,上边有6栋住宅,车库顶板(标高-1.400)覆土0.8~1.1米,上消防车,各单体住宅的雨水、污水排出管标高为-0.900,主体工程已封顶,看来雨水、污水的排出是个问题。覆土深度太浅了,且不说冬天是否会冻住,小区内的车辆也会压碎管道的。这两个问题倒也能解决(做一下保温、保护),最困难的是排水坡度难以满足,检查井怎么做?直接坐在地下车库顶板上?防水如何处理?隐患太多。本人以前做类似的工程排水都做在车库顶板下,(本来此处车库层高就比其他位置高,正好利用)第一次遇到这种情况,没招了,请大家多多指点。我把图纸附在下面,请各位热心的筒子帮忙看一下,谢谢了先!
顺便说一句,小区施工图是深圳做的设计,可能没考虑到北方的习惯与做法。
也可发邮件给我:ytwqz2004@163.com
2楼
关键是做方案时要考虑场地的雨污水排放,现在的楼盘大多是地下室大底盘,上面是住宅。做施工图设计时排水方向要避免排向地下室顶板覆土层,宁愿室内管线长一点。否则就导致总图外网非常难做。
地下室顶板上的雨水可以采用明沟、盲沟相结合的方式来做,到地下室外缘进入雨水管道。
污水非常难解决,没办法的话,单体排水采用污水总管排向地下室外边缘,类似于宾馆、高层的管道转换层的做法,多加清扫口。
回复
3楼
能和设计的结合下,把污水管设到地下室顶板下最好,不过那样也要费点事了,这只是个人的提议
回复
4楼
谢谢了!看来大家的想法差不多。星期一我要去见甲方,要求原设计出变更。污水走板下,雨水采用明沟和盲沟相结合的方式,问题才可以解决。
回复
5楼
高手们给我解释一下什么叫盲沟吧,还有,检查井的问题怎么解决啊
回复
6楼
此处盲沟大概是指的排水暗沟吧。
回复
7楼
排水走板下,怕人防的不让你过哦
回复