消防水泵启动的问题
puxiaoling2008
2007年08月15日 17:20:40
只看楼主

消防泵的启动靠消防联动,那么停的时候怎么停?消防水泵的出口压力靠什么来调节啊如果水泵上的压力表是电接点压力表,那么他起的是什么作用消防联动要不要给他接线

消防泵的启动靠消防联动,那么停的时候怎么停?
消防水泵的出口压力靠什么来调节啊
如果水泵上的压力表是电接点压力表,那么他起的是什么作用
消防联动要不要给他接线
免费打赏
wanglina8286
2007年08月15日 20:47:28
2楼
在消防控制室的控制器上(多线控制),应能显示、控制水泵的启停。
《自动喷水规范》11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。