大型住宅群住宅地下车库电气施工图 2001-7出图,现已经竣工,为25万住宅群部分地下车库 http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=10108&way=3
大型住宅群住宅地下车库电气施工图 2001-7出图,现已经竣工,为25万住宅群部分地下车库
http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=10108&way=3
2楼
希望大家给予关注。
回复
3楼
3T大师,图下载了,今天看了一上午(在计算机上看就是没有看图纸爽),感觉还是有点费劲,主要是图太多.问题看到就往上写吧!
回复
4楼
1、没有找到电气设计总说明(人防目录里的和系统图里的感觉不详细),
2、建筑的一些东西(几类等级、人防等级、各号楼之间的位置关系)应该交代的,反正我猜了一上午。3、4、5号地下车库应该是连通的吧!!!
回复
5楼
1、人防内大部分房间没有建筑功能。不明白!
2、电缆桥架穿墙的留洞在电气图上表示还是在结构图上表示??并且图上亦非精确定位(洞大小、高度有了平面定位还是没有)
回复
6楼
1、总说明另外在一个图纸中。
2、有个总示意图的,给删除了?
3、留洞精确定位尺寸在结构图中,不过,结构也是根据我们图纸提的条件做的。
回复
7楼
电气设计总说明还是没有找到
在<2001-6人防报批图-电气>目录下有一个人防、消防的电气(您是说这个吗),在系统图里有一些说明。不过不够详细!
回复
8楼
3#楼:3-电施1地下层动力配电平面图及对应的系统图
1、人防穿墙予留套管为2SC20,没有高度。(我一般是2SC50,,这个有规定吗)
2、平面图的线路和系统图中不少对不上:
AT-WS污水泵系统图为(3B-9/4B-8;3B-10/4B-9;3B-11/4B-10;)
且污水泵的配电每一回路都是3个链接而成的,故系统图的表示还是不够清晰。
1#送风机系统图为3B-16,且管线为YJV-3X35+2X16
卷帘门AT-JL系统图为3B-13(4B-14)还有一个没找到。(是不是在C3/1-3处)
AL-3B-FJ2动力箱是给风机用的,平面图上无风机。
1#排烟机系统图3B-17(4B-17),且系统图中从AT-CK-PY1至排烟机的管线和平面图对不上。
PS:再讨论一个问题:系统图中排烟机的启动采用的是《92DQ7》的星-三角降压启动,但此风机是双速风机 30/15 KW,正常时低速,消防时高速。那我们是在15KW时用星-三角,;还是两次启动都要用??我觉得此处选用《92DQ7》控制方式不妥!
3、系统图中那个表框一样的(引自AA-CK2、5、8)我怎么看不懂,是不是说那表框中的几个箱子都是一样的?
4、AA-CK1~AA-CK3中有些数据有问题:
AA-CK2、AA-CK3的高度是1600吗?
AL-CK2、AL-3J-1、AL-3J-2、AL-3WY计算负荷有误
先吃饭,代会再来
回复
9楼
计算电流是:Ijs=Pjs/0.38/1.732/cosO
为什么我算出来的都比表框中的偏小?
还有电缆选的很大(我觉得啊):有什么习惯做法吗??
回复
10楼
1、 SC50是电源进线,SC20是呼唤按纽及指示装置预留。
2、此图为接近出图时候的图纸,的确存在一些校对方面的问题。
3、说明没有传,因为类似的说明比较多,回避了。
回复
11楼
请问2SC20中2是什么意思
回复