完全无梁的地下车库,如何设计喷淋?
wsd555555
wsd555555 Lv.4
2007年08月09日 17:27:05
只看楼主

柱网之间完全无梁的地下车库,防火分区面积4000平方米。各位DX认为如何布置喷头才合理?

柱网之间完全无梁的地下车库,防火分区面积4000平方米。各位DX认为如何布置喷头才合理?
免费打赏
kibo
2007年08月09日 21:13:41
2楼
楼主是不是红薯馍馍吃多了,遇见白面馍馍不会吃了?
完全无梁不是更容易么?
不过完全无梁是什么概念?用的上翻梁?用的大柱帽?
回复
wanglina8286
2007年08月09日 21:51:40
3楼

管网的敷设可能不方便些,吊架得直接吊在楼板上。
不过完全没有梁也不现实吧?应该多少还是有梁的。


我的消防论坛 http://www.long119.cn
回复
zzx1354
2007年08月10日 15:37:07
4楼
就是啊
无梁不就更加好布喷淋管啊
回复
nick_wujq
2007年08月10日 15:51:10
5楼


哈哈,就是!!!无梁的话不就跟吊顶的下喷头一样嘛!比有梁布置喷头容易太多了。
回复
liye7767
2007年08月10日 20:54:55
6楼
可是无梁,建筑是怎么设计的呢
回复
yanshan1102
2007年08月12日 11:14:36
7楼
无梁的话就跟吊顶的下喷头一样,比有梁布置喷头容易多了。
无梁的建筑可能是结构采用了空心板。
回复
wsd555555
2007年08月12日 17:25:18
8楼
喷头的布置确实容易了。但这么大的面积,会存在集热问题。
回复
hhhuanghu@co163
2008年08月28日 11:27:07
9楼
完全无梁的地下车库,设上喷还是下喷,理由呢?
回复
hxhlyh
2008年08月28日 23:11:07
10楼
找类似帖,我有答复!
回复
h2o2007
2008年08月29日 17:27:36
11楼
当然上喷,下喷只有考虑吊顶的时候采用吧?
或者下喷加集热罩不知道可以吗?