进线柜有嗞嗞的声音,请教各位
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年11月29日 08:31:04
只看楼主

我们有台进线柜(左边一台是电缆转接柜,共5根240电缆,再铜牌连到右边的进线柜)站在下图两台柜中间位置听有嗞嗞的声音,声音不是很大,靠近了听才有,电流大了就有,(也不是很大,才500A),电流小了就没了,应该是震动的声音,但声音又像放电的声音。另电压互感器是放在柜前的,通过绝缘电缆拉到后面的母排的。希望各位指点,应该再补做哪些试验?如何检查出问题,谢谢[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-11-29 08:35 编辑

我们有台进线柜(左边一台是电缆转接柜,共5根240电缆,再铜牌连到右边的进线柜)站在下图两台柜中间位置听有嗞嗞的声音,声音不是很大,靠近了听才有,电流大了就有,(也不是很大,才500A),电流小了就没了,应该是震动的声音,但声音又像放电的声音。另电压互感器是放在柜前的,通过绝缘电缆拉到后面的母排的。希望各位指点,应该再补做哪些试验?如何检查出问题,谢谢 联络柜.png

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-11-29 08:35 编辑 ]

联络柜.png

免费打赏
huaxin518-gyb
2012年11月29日 09:28:12
2楼
是10KV柜吗?如果是,那声音应该是高压放电的声音,使用前,用42KV 1min做单柜试验,l来判断是否正常(空气潮湿、元件绝缘性差等等)。个人意见,供参考。
回复
莫下雨
2012年11月29日 17:09:16
3楼
互感器的声音吧,低压的绝缘很少不到位的,
回复
ycm888
2012年11月29日 19:16:13
4楼
高压柜整体和电缆做过耐压试验吗?
回复
fy17821349
2012年11月29日 20:22:37
5楼

回教授,电缆和柜子的耐压都做过了,柜子都送电大半年了才发现,声音很小,400A的时候什么动静没,500A往上就开始有声音了,嗞嗞的放电声音,领导怀疑套管太短,准备先换了套管试试,谢谢各位的回复,有问题继续上来汇报。
回复
liushibo422
2012年11月30日 12:19:18
6楼
不是很懂,哈哈
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 10:21:23
7楼
学习了啦 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
showin3690
2013年11月01日 10:55:48
8楼
fy17821349 发表于 2012-11-29 20:22 回教授,电缆和柜子的耐压都做过了,柜子都送电大半年了才发现,声音很小,400A的时候什么动静没,500A往 …跟套管长短有什么关系,电流的问题 又不是电压的问题
回复
c168_com
2013年11月01日 11:07:24
9楼
互感器和断路器都可能出现这种情况。
回复

相关推荐

APP内打开