【求助】商场排风排烟问题
d_xiaoliu
d_xiaoliu Lv.2
2007年08月06日 20:19:36
来自于通风排烟
只看楼主

现有一大型购物中心,地上,二层,每层11000平米,中央空调由超市二次装修自行设计,现只需要对该二层商场做防排烟设计,有以下几个问题,请大家指教:感激不尽1、该商场的排风是否需要让二次装修设计中央空调时去设计吗?2、如果这次需要设计排风,那商场排风量怎么定呢?看到有的说为空调新风量的80%,还有说排风量按换气次数6次计算,不知道哪种方法才对?3、排烟风机排烟量为最大防烟分区面积(≤500平米)×120确定,每个防烟分区设一排烟口,那每个排烟口和每段排烟支管、干管大小如何确定呢?

现有一大型购物中心,地上,二层,每层11000平米,中央空调由超市二次装修自行设计,现只需要对该二层商场做防排烟设计,有以下几个问题,请大家指教:感激不尽
1、该商场的排风是否需要让二次装修设计中央空调时去设计吗?
2、如果这次需要设计排风,那商场排风量怎么定呢?看到有的说为空调新风量的80%,还有说排风量按换气次数6次计算,不知道哪种方法才对?
3、排烟风机排烟量为最大防烟分区面积(≤500平米)×120确定,每个防烟分区设一排烟口,那每个排烟口和每段排烟支管、干管大小如何确定呢?
4、每个防火分区是否需要排烟量的50%设一机械补风系统?
免费打赏
blackeye
2007年08月08日 10:37:14
12楼
我发表一下意见:
1)建议你不要做排风,留给空调装修时做。为什么呢?因为商场的风系统设计,肯定是空调风管为主、其他风管为辅。中央空调的管道遍布整个商场,而排风管、排烟管只是局部才有。一般商场的层高不可能走两层风管,所以通常我是先把空调风管布置好,然后在不与空调主管打架的地方布置排风管、排烟管。如果你颠倒次序,先按自己的思路把排风管排烟管布置了,会给今后空调的设计带来很大麻烦,搞不好他们要你重新画的。另外,空调还没设计,排风量是算不准的,理由见下条。
2)排风量肯定是以新风量为依据,通常是略小于新风量。需要提请注意的是:如果商场考虑过渡季节全新风运行,那么排风量也要加大,也就是说,过渡季节时排风机要高速运行、或者采用多台风机并联。
3)排风与排烟共用管道、风机分设(或者用双速风机)是比较常见的设计方法。此外,还可以适当加大商场内公共卫生间的排风量,也相当于给商场排风。如果商场有中庭的,中庭顶部设置排风兼排烟风机,由于中庭和各层空间相连,所以相当于给好几层都排风了。
4)规范写得很明白,地上密闭房间才需要机械补风。商场到底算不算密闭房间?老实说,这是一个设计与现实脱节的老大难问题。大部分设计图里,商场都有可开启外窗;但是装修开业以后,大部分窗户都开不了。所以呢,设计时不做补风,也是有自己的依据的,至于以后没有外窗,那是业主的责任,不是设计的责任。
回复
chinalnkydlzc
2007年08月09日 09:58:58
13楼
大的超市都有自已的空调系统!送风\排风是一起考虑的!先出各排烟的方案,给业主,再说了.业主会有回复的!
回复

相关推荐

APP内打开