地下商场排风,排风能否用新风换气机来满足排风
zhangshengna
2013年10月11日 12:09:45
来自于通风排烟
只看楼主

地下商场采用集中空调,排风能否用新风换气机来满足排风,还是必须要用排烟加排风合用系统来排风。。

地下商场采用集中空调,排风能否用新风换气机来满足排风,还是必须要用排烟加排风合用系统来排风。。
免费打赏
henyoucai
2013年10月11日 14:15:46
2楼
只是拍风的话可以啊,但是排烟还要单独有系统吧?如果没有另外单独的排烟就不行了吧,风机无法满足30分钟要求等等。
回复
zhangshengna
2013年10月11日 14:55:56
3楼
henyoucai 发表于 2013-10-11 14:15 只是拍风的话可以啊,但是排烟还要单独有系统吧?如果没有另外单独的排烟就不行了吧,风机无法满足30分钟要 …恩 我做了单独的排烟!排风我用的是新风换气机排风!
回复
henyoucai
2013年10月11日 15:04:13
4楼
zhangshengna 发表于 2013-10-11 14:55 恩 我做了单独的排烟!排风我用的是新风换气机排风!没问题,风量什么的都满足要求,记得设70°C防火阀就行,记得与火灾控制联动,火灾时关闭。顺便问一句,单独做排烟补风怎么处理的?呵呵
回复
zhangshengna
2013年10月11日 15:23:18
5楼
henyoucai 发表于 2013-10-11 15:04 没问题,风量什么的都满足要求,记得设70°C防火阀就行,记得与火灾控制联动,火灾时关闭。顺便问一句, …补风采用单独的补风机 着火的时候用 其他时候不用
回复
henyoucai
2013年10月11日 15:26:51
6楼
zhangshengna 发表于 2013-10-11 15:23 补风采用单独的补风机 着火的时候用 其他时候不用这个太没问题了,谁说你有问题喷他哈哈
回复
henyoucai
2013年10月11日 15:27:50
7楼
除非甲方说你花的有一点点点点点 多,你就跟他说效果好,节能哈哈
回复
zhangshengna
2013年10月11日 15:35:41
8楼
henyoucai 发表于 2013-10-11 15:27 除非甲方说你花的有一点点点点点 多,你就跟他说效果好,节能哈哈哈哈哈 我还给他省钱了呢!风机不用选双速的了!呵呵
回复