商场的排风与排烟合用,风量该怎么计算?按换气次数么?
商场的排风与排烟合用,风量该怎么计算?
按换气次数么?
2楼
如果按排气次数算
那总风量是不是上下层加起来?
风井的面积按加起来的总风量来算好大啊
回复
3楼
有人帮解答一下么?
急啊
回复
4楼
60
回复
5楼
排烟60m3/m2
排风参新风量
回复
6楼
我说的是排风排烟合用的情况啊
回复
7楼
这也是我想问的问题,高手们帮帮忙吧.
回复
8楼
商场排风主要目的是为了排除空调季节的新风量,和空调新风或通风的送风量有关,如果空调有考虑过渡季节的全新风运行,可以考虑设两台风机实现风量上的变化!换气次数通过空调器可以实现,如果采用直流式新风换气似乎有些浪费,毕竟风机也是要耗能的,主要还是根据计算的结果吧!
回复
9楼
同意
回复
10楼
同意也加20分啊,我也顶
回复
11楼
走道排风和排烟合用如何计算排风量,走道也有新风进入,但是不知道走道新风如何计算呢?
是否按照排烟来核算?排风是不是按照进入新风量的80%计算?
回复