商场的排风与排烟合用,风量该怎么计算?按换气次数么?
商场的排风与排烟合用,风量该怎么计算?
按换气次数么?
12楼
没明白
回复
13楼
商场排风与排烟合用管道 要么选双速风机 要么分开设风机 排风量按新风量的80%计算 排烟量按最大防烟分区面积×120计算 如有不对之处 请大家指正
回复
14楼
强哈哈哈
回复
15楼
商场排风与排烟合用管道 要么选双速风机 要么分开设风机 排风量按新风量的80%计算 排烟量按最大防烟分区面积×120计算 如有不对之处 请大家指正
回复
16楼
多顶一下。。
回复
17楼
商场面积为4600平方米,分两个防火分区,层高3.5米
回复
18楼
急呀?请高人指点一下吧!!!!
回复
19楼
暖通版主
发短消息 加为好友 8# 大 中 小 发表于 2006-4-16 09:11 只看该作者
商场排风主要目的是为了排除空调季节的新风量,和空调新风或通风的送风量有关,如果空调有考虑过渡季节的全新风运行,可以考虑设两台风机实现风量上的变化!换气次数通过空调器可以实现,如果采用直流式新风换气似乎有些浪费,毕竟风机也是要耗能的,主要还是根据计算的结果吧!
同意
回复
20楼
排烟量可按最大防烟分区面积计算出来,新风量也可计算出来。净高小于6m,每个防烟分区不宜大于500,所以一个排烟系统必定跨越几个排烟分区,所以60立方/m2.h是错误的,应采用120立方/m2.h,一般会在5W~6W左右的排烟量,
回复
21楼
排烟量可按最大防烟分区面积计算出来,新风量也可计算出来。净高小于6m,每个防烟分区不宜大于500,所以一个排烟系统必定跨越几个排烟分区,所以60立方/m2.h是错误的,应采用120立方/m2.h,一般会在5W~6W左右的排烟量,
回复