关于商场排烟与排风合用系统中排烟口的问题
co1429439838581
2015年09月03日 15:30:07
来自于通风排烟
只看楼主

前几天施工过程中发现一个失误,由于商场的排烟与排风系统合用。图纸上说明因系统合用为常开型多页排烟口,但是由于我疏忽大意购买的是常闭型多页排烟口。 请问这对以后有什么影响?

前几天施工过程中发现一个失误,由于商场的排烟与排风系统合用。图纸上说明因系统合用为常开型多页排烟口,但是由于我疏忽大意购买的是常闭型多页排烟口。 请问这对以后有什么影响?
co1429439838581
2015年09月03日 15:32:56
2楼
但是我看其他工地的图纸,有些商场也是排烟与排风合用,但是采用的是常闭型多页排烟口。
回复
co1429439838581
2015年09月06日 07:25:19
3楼
鏈変汉鑳藉府鎴戝洖绛斾竴涓嬪悧锛
回复
simonray1986
2015年09月06日 08:29:00
4楼
排烟与排风合用的话平时常开排风呀。
回复
co1429439838581
2015年09月07日 22:35:29
5楼
鎴戠幇鍦ㄤ篃鐭ラ亾搴旇浣跨敤甯稿紑鍨嬮榾闂紝鍙槸閿欏凡閾告垚銆傛兂闂竴涓嬪晢鍦烘棤鎺掗绯荤粺鐨勫奖鍝嶃
回复
co1434354485566
2015年09月08日 08:25:10
6楼
常闭风口也没问题啊,只是控制策略需要调整,排风时电动开启风口,联动排风机启动;火灾时仅开启着火防烟分区对应风口,联动排烟风机。
只是这么改动,看控制能不能控制明白。
回复
一方季风
2015年11月17日 09:59:07
7楼
谢谢 分享 值得一学
回复
风声无限
2015年11月18日 08:54:23
8楼
电动常开喽
回复
tiop0804
2015年11月26日 14:29:09
9楼

很不错,赞一个!
回复