酒吧排烟排风共用问题请教!
xbrong999
xbrong999 Lv.2
2016年09月30日 17:30:31
来自于通风排烟
只看楼主

碰到这样一个酒吧,大厅空间650多平方米,层高6.8米,设有中央空调系统,但空调设计说要把排风与排烟共用管道,设双速风机,平时低档排风,火灾时高档排烟,请教下这样设计是否可行?排风量如何计算?是否要与空调送风量匹配?排烟排风口是共用还是分开布置?

碰到这样一个酒吧,大厅空间650多平方米,层高6.8米,设有中央空调系统,但空调设计说要把排风与排烟共用管道,设双速风机,平时低档排风,火灾时高档排烟,请教下这样设计是否可行?排风量如何计算?是否要与空调送风量匹配?排烟排风口是共用还是分开布置?
小虎爸
2016年09月30日 21:39:25
2楼
原则上可行,但前提是能选得到风机,因为一般双速风机的风量比为3:4,选不到就只能用变频。排风量要与新风量匹配。排烟排风口共用或分开都可以,要结合防烟分区的划分,与风口的类型来考虑。