这个消火栓箱里可以不要水枪么?
huhuxin
huhuxin Lv.2
2007年08月01日 18:11:25
只看楼主

手上现有一5层宿舍楼,体积12000m3,毋庸置疑,室内消防用水量为15L/S,甲方说 “设置D19消火栓枪后消火栓体积大造价高,宿舍不是高层建筑,按规范可不要D19水枪”我不知道这是哪来的规范,请问有没有人听说过?而且真的可以不要水枪么?我看图集里好像都画有水枪啊……

手上现有一5层宿舍楼,体积12000m3,毋庸置疑,室内消防用水量为15L/S,甲方说 “设置D19消火栓枪后消火栓体积大造价高,宿舍不是高层建筑,按规范可不要D19水枪”
我不知道这是哪来的规范,请问有没有人听说过?
而且真的可以不要水枪么?我看图集里好像都画有水枪啊……
免费打赏
huhuxin
2007年08月01日 23:06:19
2楼
怎么没人回答呀?急急呀~~
回复
a13920120500
2007年08月01日 23:41:30
3楼
普通多层住宅可不要,多层通廊式宿舍还得听听大家意见。
回复
huhuxin
2007年08月02日 08:53:04
4楼
谢谢拉,还有人帮忙不?
回复
lushuier
2007年08月02日 08:55:44
5楼
我认为消火栓箱里一定要水枪
d19水压要求是d16的一半
如果用d16的水压有可能不够
回复
njy1980
2007年08月03日 15:35:54
6楼
我觉得应该要,虽然造价高,但是安全,而且小一个型号可能水压不够
回复
qylx
2007年08月04日 09:39:23
7楼
体积12000m3,大于10000m3,按照规范应该设消火栓箱!
回复
qylx
2007年08月04日 09:42:44
8楼
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire Protection and Prevention
GB50016-2006

8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
回复
lichou9103
2007年09月10日 03:55:21
9楼
有消火拴箱,就应该有水枪。
回复

相关推荐

APP内打开