请教各位:某厂区或小区消防泵房,消防泵出水管是否单独引一路管线接入各单体建筑?还是消防泵出水管直接与室外消防管网(接室外消火栓,由市政管网引入成环网,并供各单体建筑生活用水)连接?如果直接与室外管网连接,会不会消防水池的水给各建筑的生活给水造成二次污染?或者会引起其他一些问题??
请教各位:
某厂区或小区消防泵房,消防泵出水管是否单独引一路管线接入各单体建筑?还是消防泵出水管直接与室外消防管网(接室外消火栓,由市政管网引入成环网,并供各单体建筑生活用水)连接?如果直接与室外管网连接,会不会消防水池的水给各建筑的生活给水造成二次污染?或者会引起其他一些问题??
12楼
游泳池做消防水源要满足在任何情况下都不能动用消防水(当然特殊情况下也有例外)你的消防泵房是设置紧贴游泳池周边还是引1条或是2条连通管进入消防泵房的消防吸水井 管线污染可能是无法避免的 那么甲方就不担心后果 设计人员是不是一定要坚持设置消防水池
回复
13楼
室外消防水管与给水环网接点设防污隔断阀.
回复
14楼
消防泵在出水管路上就有止回阀,
还有恕小弟愚昧,要设泄水阀,为什么?发生火灾后为什么要管道冲洗??
回复
15楼
真是收益非浅呀:handshake :handshake :handshake
回复
16楼
收益非浅呀:victory: :time: :handshake :lol
回复
17楼
要好好学习一下呀 !谢谢
回复
18楼
很好的帖子呀,受益匪浅
回复
19楼
学习了:handshake
回复
20楼
游泳池做消防水源要满足在任何情况下都不能动用消防水条件。要慎重!
回复
21楼
游泳池做消防水池太水咯,污染市政给水管的事情,自来水公司要毛起咯